(28-08-2018, 20:35)kaczakat napisał(a): Łuk powstaje bardziej przy prądzie DC, dlatego przekaźnik ma podane 30A i 30VDC/250VAC. Pompa 1kW/230V nie powinna stanowić problemu dla niego, jesteś daleko od maksymalnego prądu (około 4A).
Ciekawe jak opisany jest ten przekaźnik . Jest to moduł do Arduino przełączany 5V z przekaźnikiem SLA-05VDC-SL-C
30A 250VAC/30VDC
1HP 120VAC
1/2HP 240VAC
30A 240VAC
Problem w tym że nie wiem jak są zabezpieczane pompy głębinowe, przed iskrzeniem styków , czyli przed wzrostem napięcia na skutek rozłączenia uzwojeń silnika pompy. Jeśli jest już takie zabezpieczenie wbudowane to OK, w przeciwnym razie mam wątpliwości czy ten przekaźnik wytrzyma, dlatego pytałem czy ktoś to już testował ?