tak jak w temacie jak sterować
https://allegro.pl/oferta/przekaznik-reg...3652773552
płytkę mam wemos d1 mini ale mogę też zakupić inną
miernik pzem-004t
chodzi mi o płynne sterowanie w zależności od danych z miernika
zasada wł/wył zrobiłem
powiedzmy mam grzałkę 2kw maksymalne napięcie w sieci ustawiam sobie 252v lecz grzałka zaczyna grzać np od 248v
lecz nie pełną mocą moc wzrasta jak wzrasta napięcie aż do 100% mocy przy 252v
Ten konwerter 5/10V @robi7805 to jest w drugą stronę, podajesz mu napięcie 0-5V, a on robi PWM 0-100%.
Ten co podałeś to jest 0-10V do PWM czytaj opisy potrzebujesz PWM do 0-10V ten drugi ssr 0-10V to nie trzeba dzielnika napięcia ale podejrzewam że z dzielnikiem i 0-5V będzie lepiej bo pomyłka w konwertorze jest +/- 5% wiec zależy jaką dokładność potrzebujesz na ssr, Miałem to przy falowniku i nie szło liniowo PWM/0-10V
(05-12-2023, 17:40)Jarewa0606 napisał(a): [ -> ]Ten co podałeś to jest 0-10V do PWM czytaj opisy potrzebujesz PWM do 0-10V ten drugi ssr 0-10V to nie trzeba dzielnika napięcia ale podejrzewam że z dzielnikiem i 0-5V będzie lepiej bo pomyłka w konwertorze jest +/- 5% wiec zależy jaką dokładność potrzebujesz na ssr, Miałem to przy falowniku i nie szło liniowo PWM/0-10V
ooo przeoczyłem dzięki bo miałem już temte kupować
tem będzie ok?
https://allegro.pl/oferta/konwerter-pwm-...3887584931
czyli do tego lepiej kupić scr 0-10v?
Na to juz ci nie odpowie bo nie używałem czy 0-5V czy lepiej 0-10V specyfikacja mówi 0-10V lepiej SSR
(05-12-2023, 17:53)Jarewa0606 napisał(a): [ -> ]Na to juz ci nie odpowie bo nie używałem czy 0-5V czy lepiej 0-10V specyfikacja mówi 0-10V lepiej SSR
oki dziękuję za pomoc wezmę te 0-10v
Właściwie to do takiego sterowania grzałki to można zrobić na zwykłym ESP8266, PWM i wyjście analogowe filtrem RC, schemat w Google, a części za 50gr. Zresztą piszą o tym w opisie tego SSR, widocznie to wystarcza do sterowania, a wtedy jest lepszy ten na 5V, takie napięcie dla ESP8266 nie jest bardzo groźne w razie wpadki.
Dużo większe znaczenie ma co tym chcesz sterować, napięcie to za mało, próg 252V to pewnie chodzi o wyłączanie falownika PV, a jak sąsiad też ma PV to może pogrzebać w ustawieniach swojego i ładować w sieć nawet przy V>252. Wtedy Twoja grzałka będzie grzać wodę na 100%, a będziesz brał prąd z sieci, m.in. od tego sąsiada, gdy Twój falownik będzie stał z wyłączonym PV.
Zanim włączysz grzałkę urządzenie powinno mieć informację, że instalacja PV oddaje prąd do sieci i to o mocy wyższej niż % wysterowanej mocy grzałki.