MQ-5 czujnik gazu - Wersja do druku +- Arduino Polska Forum (https://forum.arduinopolska.pl) +-- Dział: Korzystanie z Arduino (https://forum.arduinopolska.pl/dzial-korzystanie-z-arduino) +--- Dział: Programowanie w Arduino (https://forum.arduinopolska.pl/dzial-programowanie-w-arduino) +--- Wątek: MQ-5 czujnik gazu (/watek-mq-5-czujnik-gazu) |
MQ-5 czujnik gazu - danioo96 - 15-11-2020 Witam, Obecnie pracuje nad układem składającym się z czujnika MQ-5 chciałbym aby wyświetlał wartość w PPM, lecz nie wiem jaka powinna być realna zależność napięciowa. W sieci znalazłem w przykładowym projekcie takie cos: "na podstawie charakterystyki czujnika wyliczone zostały progi napięciowe, odpowiadające kolejno poziomom: 100 ppm (0,49 V), 1000 ppm (1,18 V), 10000 ppm (2,1 V) stężenia gazu LPG w obszarze sensora." Lecz problem jest że te wartości nie są proporcjonalne. Pytanie czy jest uznane dokładnie prawidłowe wartości odzwierciedlające proporcjonalność voltów na PPM ? RE: MQ-5 czujnik gazu - kaczakat - 16-11-2020 https://seeeddoc.github.io/Grove-Gas_Sensor-MQ5/ tu jest jakiś przykładowy wykres. Skala jest logarytmiczna, żeby się uC nie zasapał to prościej zrobić tabelkę z progami kolejnego poziomu stężenia. A i tak jak weźmiesz dwa czujniki to mogą pokazywać inaczej, trzeba by użyć jakiegoś wzorca wyższej klasy dokładności i skalibrować, potem okresowo sprawdzać jak się rozjeżdża w czasie, bez tego wystarczy do zabawy z zapalniczką. |