17-10-2017, 08:44
Witam,
Mała sugestia. Nie trzeba stosować 4-ech czujników/krańcówek. Do określenia 4-ech położeń stołu (według rysunku co 90 stopni) wystarczą 3 czujniki. Załóżmy, że użyjesz 3-ech transoptorów szczelinowych, umieszczonych co 90 stopni, a na stole obrotowym umieścisz 2-ie przesłony "oddalone" o 90 stopni. W ten sposób jesteś w stanie uzyskać wystarczającą dla Ciebie ilość stanów.
Pozdrawiam,
Tomek.
Mała sugestia. Nie trzeba stosować 4-ech czujników/krańcówek. Do określenia 4-ech położeń stołu (według rysunku co 90 stopni) wystarczą 3 czujniki. Załóżmy, że użyjesz 3-ech transoptorów szczelinowych, umieszczonych co 90 stopni, a na stole obrotowym umieścisz 2-ie przesłony "oddalone" o 90 stopni. W ten sposób jesteś w stanie uzyskać wystarczającą dla Ciebie ilość stanów.
Pozdrawiam,
Tomek.