23-05-2019, 21:32
Hej
Nie mylisz przypadkiem z DSami?
Biblioteka do MAXa której używam nie pozwala na "zamówienie z odbiorem później" jak w DS.
Albo ja czegoś nie wiem...
temp_ODCZ += max.temperature(RNOMINAL, RREF); trwa <> 70ms
DSy moge zlecić i iść zająć się swoimi sprawami, tu chyba(?) nie?
Problem jest taki, że PT100x mocno szumi. Chciałem uśrednić kilka pomiarów,
ale to obciąża pętle na tyle, że PID głupieje. Już lepiej działa DS który daje pomiar
przestarzały 0 0.8s ale daje go szybko...
PWL
Nie mylisz przypadkiem z DSami?
Biblioteka do MAXa której używam nie pozwala na "zamówienie z odbiorem później" jak w DS.
Albo ja czegoś nie wiem...
temp_ODCZ += max.temperature(RNOMINAL, RREF); trwa <> 70ms
DSy moge zlecić i iść zająć się swoimi sprawami, tu chyba(?) nie?
Problem jest taki, że PT100x mocno szumi. Chciałem uśrednić kilka pomiarów,
ale to obciąża pętle na tyle, że PID głupieje. Już lepiej działa DS który daje pomiar
przestarzały 0 0.8s ale daje go szybko...
PWL