Jak w tytule. Znajdzie się ktoś kto wykona odpłatnie "opóźniacz zasilania"?

Istota problemu:
Mam kilka urządzeń które są bardzo wrażliwe na zaniki zasilania. Gdy braknie "prądu" należałoby odczekać minimum 10 minut aby ponownie uruchomić urządzenie .
Często ostatnio elektrownia robi sobie jaja i pstryka zasilaniem.
Takie przerwy 2-5 s. Chciałbym aby po zaniku zasilania urządzenie odczekalo minimum 10 minut zanim ponownie zostanie podane zasilanie.
Moc +1200W 
https://www.sklep.aqua-trend.pl/wlacznik...-p-22.html

517413416
 
Odpowiedź
#2
Są gotowce po co wyważać otwarte drzwi.  Ja mam taki https://allegro.pl/oferta/czujnik-kolejn...8629561550.  Do tego stycznik i gotowe. Wprawdzie tam jest maks 6 minut ale on czeka te 6 minut od ostatniego zaniku.
Kurcze pośpieszyłem się i nie pomyślałem, że to ma być na jedną fazę.
 
Odpowiedź
#3
(28-01-2021, 18:42)Agregacik napisał(a): Są gotowce po co wyważać otwarte drzwi.  Ja mam taki https://allegro.pl/oferta/czujnik-kolejn...8629561550.  Do tego stycznik i gotowe. Wprawdzie tam jest maks 6 minut ale on czeka te 6 minut od ostatniego zaniku.
Kurcze pośpieszyłem się i nie pomyślałem, że to ma być na jedną fazę.
Tak,na jedną . Nie przełącznik faz z opozniaczem. Chyba to się nada.
https://allegro.pl/oferta/przekaznik-cza...8961969050
 
Odpowiedź
#4
Przejdź się po wiosce i zobacz czy linie nie lecą gdzieś przez drzewa, może wiatr wieje, odłącza trafo, ono samo za chwilę próbuje się załączyć i robi to z sukcesem. Trzeba to zgłosić do energetyki i niech się bujają.
Jak to jest na prawdę cenne urządzenie to można kupić UPS APC z demobilu, po wymianie baterii, koszt w granicach 2k: https://allegro.pl/oferta/ups-apc-sua220...0093743522, jak faktycznie będzie jakieś przepięcie to czasówka nic nie da.
Miło być decenianym https://buycoffee.to/kaczakat
 
Odpowiedź
#5
E tam trafo nie ma takich możliwości jak samozałączenie. Takie numery robi się na średnim napięciu. Na niskim może zbijać przewody i jak nie zdąży przepalić bezpiecznika to napięcie wraca i faktycznie są to bardzo krótkie zaniki.
Może robi się gdzieś przerwa w obwodzie i to jest przyczyną. Trzeba popytać sąsiadów czy nie mają takich przypadków. Jak zauważają to uderzyć z pismem do energetyki z podpisami sąsiadów. Jak nie zauważają to trzeba sprawdzić swoją instalację.
Energetyka sama nie robi takich manewrów i sama też tego nie widzi, do puki ktoś nie zgłosi to nie wiedzą.
 
Odpowiedź
#6
Dokładnie agregacik... A włączanie średniego napięcia jest okresowy max 3 próby..
Arduino zostało wymyślone po to, by robić dobrze jedną prostą rzecz – migać diodą. 
 
Odpowiedź
#7
Nie pracuję w energetyce i nie wiem gdzie dokładnie jest to przywracanie napięcia, ale dokładnie takie objawy były jak mówicie, ze 3 razy napięcie się pojawiało na ułamek sekundy i potem coś się wydarzyło dopiero jak ekipa podjechała pod trafo, w między czasie przestało tak rzucać drzewami.
Miło być decenianym https://buycoffee.to/kaczakat
 
Odpowiedź
#8
Ja też nie pracuje, ale jak się 30lat temu uczyło przy świeczkach lub lapie naftowej to sie coś nie coś z życia nauczyło... Dzisiaj i tak są spore zmiany bo linie SN sa zarządzane zdalnie, kiedyś ręcznie, wiec teraz mało co się bawią prądem jak gdzieś na linii szwankuje ale mimo wszystko zasady zostały..
Arduino zostało wymyślone po to, by robić dobrze jedną prostą rzecz – migać diodą. 
 
Odpowiedź
#9
Mam wam film nagrać ? Naprawiają coś ,modernizują i pstrykają. Konsekwencji za to żadnych nie ponoszą. A sądzić się z nimi to pewnie droga przez męke.
 
Odpowiedź
#10
Proponuję wystosować pismo do energetyki. Kiedyś miałem cięgle za niskie napięcie. UPS się ciągle przełączał mimo, że miał też AVR. Przyjechali pomierzyli zostawili monitor sieci na dobę. Oczywiście powiedzieli, że jest wszystko OK ale od tego czasu napięcie się "poprawiło". Teraz po modernizacji NN jest wszystko OK wyłączenia są sporadyczne chyba jak coś padnie na wyższym napięciu.
Rada, pisać i już, ale najpierw sprawdzić czy to nie u Ciebie gdzieś jest jakiś "babol".
 