Separacja optyczna , jedyny 100% sposób . Walczyłem z tym pół roku i żadne inne sposoby nie pomogły w moim przypadku .
Ważne aby robić co się lubi albo lubić co się robi .
Arduino UNO, TINY, PRO MINI
Pomoc nagradzamy punktami reputacji
Liczba postów: 2
Liczba wątków: 1
Dołączył: Apr 2017
Reputacja:
0
Miałem podobny problem z komunikacją pomiędzy S7-300 a dedykowanym sterownikiem. Komunikacja po RS232. Problem nie pochodził tylko od wyładowań statycznych ale także od pracującego w pobliżu falownika (przemiennik częstotliwości regulujący pracę silnika klatkowego). Winę prawdopodobnie ponosi uziom w stacji transformatorowej. Nie pomogły super ekranowane przewody (ekran uziemiany po jednej stronie), poprawa uziomu w trafo-stacji (wodociągi i tak remontowały układ zasilania), zwiększanie przekrojów uziemień szaf sterowników, dodatkowe połączenia wyrównawcze. Jak kolega wyżej - tylko separacja optyczna pomogła. W dodatku znaczenie miało umiejscowienie separatora. W twoim przypadku proponuję zamontować separator przy urządzeniu pomiarowym.