05-12-2023, 20:06
Właściwie to do takiego sterowania grzałki to można zrobić na zwykłym ESP8266, PWM i wyjście analogowe filtrem RC, schemat w Google, a części za 50gr. Zresztą piszą o tym w opisie tego SSR, widocznie to wystarcza do sterowania, a wtedy jest lepszy ten na 5V, takie napięcie dla ESP8266 nie jest bardzo groźne w razie wpadki.
Dużo większe znaczenie ma co tym chcesz sterować, napięcie to za mało, próg 252V to pewnie chodzi o wyłączanie falownika PV, a jak sąsiad też ma PV to może pogrzebać w ustawieniach swojego i ładować w sieć nawet przy V>252. Wtedy Twoja grzałka będzie grzać wodę na 100%, a będziesz brał prąd z sieci, m.in. od tego sąsiada, gdy Twój falownik będzie stał z wyłączonym PV.
Zanim włączysz grzałkę urządzenie powinno mieć informację, że instalacja PV oddaje prąd do sieci i to o mocy wyższej niż % wysterowanej mocy grzałki.
Dużo większe znaczenie ma co tym chcesz sterować, napięcie to za mało, próg 252V to pewnie chodzi o wyłączanie falownika PV, a jak sąsiad też ma PV to może pogrzebać w ustawieniach swojego i ładować w sieć nawet przy V>252. Wtedy Twoja grzałka będzie grzać wodę na 100%, a będziesz brał prąd z sieci, m.in. od tego sąsiada, gdy Twój falownik będzie stał z wyłączonym PV.
Zanim włączysz grzałkę urządzenie powinno mieć informację, że instalacja PV oddaje prąd do sieci i to o mocy wyższej niż % wysterowanej mocy grzałki.
Miło być decenianym https://buycoffee.to/kaczakat