Sterownik pompy 230V - zawieszanie urządzenia
#1
Witam,
Chciałem stworzyć sterownik pompy obiegowej w domu na bazie Arduino. Całość zamknięta w jednym pudełku z zasilaczem włącznie. W środku jest przekaźnik Gravity, który już w sobie zawiera diodę na cewce:
https://image.dfrobot.com/image/data/DFR...%20SCH.pdf
Który załącza fazę.

Całość działa jak pod ten sterownik podłączam lampkę (na testy - działa przeszło tydzień bez jakichkolwiek problemów).

Schody zaczynają się jak zamiast lampki podłączam silnik (pompę). Urządzenie zawiesza się minimum raz na dzień. Nie restartuje - zawiesza. na wyświetlaczu LCD są wyświetlane "śmieci" - losowe znaki. Urządzenie nie działa (program nie chodzi).

Ponieważ działa na lampce a nie działa poprawnie na silniku pompy zakładam, że chodzi o fakt iż pompa ma cewkę.
Próbowałem tym sterownikiem wysterować przekaźnik 230V i dopiero on załączał pompę - ten sam efekt.
Zanim zacznę eksperymentować z dodatkowymi elementami zastanawiam się w ogóle z czego to wynika?  Undecided
Skoro działa na lampce, to raczej nie napięcie zwrotne z cewki przekaźnika,
Jak to by było z cewki silnika to poszedłbym w kondensatory, ale podpięcie drugiego przekaźnika 230V też nic nie zmieniło ...  Angry

Jestem nieco w kropce, także prośba o podpowiedź w którą stronę z tym iść.
 